请问该建筑的消火栓和喷淋泵扬程到底怎样计算?
zihao
zihao Lv.5
2008年06月30日 12:21:34
只看楼主

现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,消火栓环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套消火栓箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.

现有一高层建筑小区,其中有6栋为100米以下一类高层住宅,另有4栋一类高层综合楼(有负三层裙楼为商场,主楼为纯住宅,内走道长约25米),部分建筑地下为二层车库,建筑最高点到泵房高差为102.5米,泵房至最远建筑(最不利点位于该建筑顶层)水平距离为260米,设计考虑共用一套消防加压系统,消火栓环网主干管为DN150,立管为DN100,住宅每层布置3套消火栓箱;喷淋在一类高层综合楼内走道布置单排喷头,裙楼及车库均设有喷淋.
请问该小区室内消火栓泵和喷淋泵的扬程为多少?
室内消火栓泵设计流量为40L/S,喷淋泵设计流量为30L/S.
免费打赏
jian_cong
2008年07月03日 17:33:55
12楼
我个人的意见:
1. 如果最高层走道内保护面积只有80m2,那就在下一层再找最不利点的80m2,使保护面积达到160m2。
2. 即使最上2层的面积加起来都不够160m2,也不建议采用超过3层来计算保护面积,一来三层同时发生火灾的几率很小,二来计算喷头的高差越大,计算出来的流量会越大。
3. 如果实在必须得在住宅走廊设喷淋头,选泵最简单的方法就是,流量按照裙楼最不利的160m2面积计算流量,扬程满足最高处喷头的最低工作压力。虽然有点不伦不类,但是合情合理。
你们说呢?
回复
zihao
2008年07月04日 13:47:02
13楼
楼上,是呵,期待高手来解答一下!:(
回复
yxq201413
2014年08月22日 08:53:27
14楼

路过,学习了,感谢大家讨论
回复
随风201602
2014年10月07日 10:13:05
15楼
进来你学习的
回复
ylf1198517279
2016年06月28日 08:47:20
16楼
帮楼主顶下,同求高手帮忙
回复
飞机都去哪了
2016年06月28日 09:35:06
17楼
立管最大只能按照15L/s计算
回复
话话
2016年06月30日 09:20:52
18楼
zihao 发表于 2008-7-2 09:36 8楼一类高层商住楼在住宅内走道须设喷淋呀,这一点规范上明确了的。只是最不利点在顶层住宅内走道保护面 …8楼一类高层商住楼在住宅内走道须设喷淋呀,这一点规范上明确了的 赞成这点
回复
话话
2016年06月30日 09:38:52
19楼
请问该小区室内消火栓泵和喷淋泵的扬程为多少?
室内消火栓泵设计流量为40L/S,喷淋泵设计流量为30L/S(对的)
消火栓泵130 喷淋泵的扬程50
回复

相关推荐

APP内打开