如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?
如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?
2楼
如何识别?
如果一段完整铜缆,我将其中间部分换成铝缆,或中间更换为更细的铜缆,现在将其埋入地下,有什么好方法去判断其做过手脚吗?
回复
3楼
你是怀疑施工者偷梁换柱。偷工减料?总长有多少米呀?
回复
4楼
测量直流电阻,铜比铝小,大截面比小截面小。
回复
5楼
如果被做过手脚的电缆被埋入地下了,现场有什么好办法测量吗?
回复
6楼
就是用直流电桥测直流电阻,如果换小截面,或换成同截面铝的直流电阻应该比没有换的大.
导线的直流电阻的数据可以问生产厂要.出厂指标上有单位长度的直流电阻值的.
如果他们换后的直流电阻比原来小,那么看来导线的载流量也应该满足要求的.
回复
7楼
6楼说得好,难道真有这事发生呀?:)
回复
8楼
这种事情也有?你们的监理或现场人员呢?
回复
9楼
测直流电阻啊!!!
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复