SETWE计算结果!找了好久都没有找到完整的解答
jillena
jillena Lv.2
2008年06月30日 15:18:04
只看楼主

各位达人,小生在网上找了好久,都没有看到完整的有关SETWE计算结果换算成配筋的具体方法。我真心希望各位前辈能帮下小弟解决一下,要老是思路不清楚,这样会出问题的。柱,梁,的箍筋,G4.2-2.4,我总信息里的箍筋加密间隔为100,这里怎么换算成配筋呢,答的完整有分送啊,20分,现在改版了怎么送分啊??

各位达人,小生在网上找了好久,都没有看到完整的有关SETWE计算结果换算成配筋的具体方法。
我真心希望各位前辈能帮下小弟解决一下,要老是思路不清楚,这样会出问题的。
柱,梁,的箍筋,G4.2-2.4,我总信息里的箍筋加密间隔为100,这里怎么换算成配筋呢,
答的完整有分送啊,20分,现在改版了怎么送分啊??
免费打赏
chenshy
2008年06月30日 15:39:26
2楼
你这箍筋有问题吧
回复
jillena
2008年06月30日 15:55:15
3楼
大哥哪里的问题,请指明,谢谢!
回复
ougaogong
2008年06月30日 21:13:49
4楼
G4.2-2.4相当于加密区每100mm长度内的箍筋面积为420mm2,如果是(2),则单根钢筋面积要大于210mm2,如果是(4),单根钢筋要大于105mm2,后面的2.4就是非加密区为240mm2,
像你这样的情况估计是(4),那么配筋可以是12@100/150(4)
回复