小区室外埋地生活加压及消防加压管道采用什么材质呀:1\采用镀锌钢管,如何连接?焊接不行,卡箍连接施工验收规范又说接口法兰\卡箍等不应埋在土壤中.是否应考虑采用焊接钢管?2\采用钢丝网骨架PE给水管,这是我最初的选择,可价格比较出来,太贵了,特别是DN150及以上的管道,用不起.3\采用球墨铸铁管,这也许可行,但不知它的接口承压能力有多大?至少要能达到1.6MPa才行呀!乞求各位经验丰富的同志帮忙作个选择,感激!
小区室外埋地生活加压及消防加压管道采用什么材质呀:
1\采用镀锌钢管,如何连接?焊接不行,卡箍连接施工验收规范又说接口法兰\卡箍等不应埋在土壤中.是否应考虑采用焊接钢管?
2\采用钢丝网骨架PE给水管,这是我最初的选择,可价格比较出来,太贵了,特别是DN150及以上的管道,用不起.
3\采用球墨铸铁管,这也许可行,但不知它的接口承压能力有多大?至少要能达到1.6MPa才行呀!
乞求各位经验丰富的同志帮忙作个选择,感激!
2楼
:( :( :(
这个比较恼火,帮顶
回复
3楼
焊接钢管,规范都是这么说的.
回复
4楼
应该是用什么都不是不可以的,钢管等做好防腐。还有不少偿试过使用塑料管的。
回复
5楼
顶起来,我们这里好像得交给自来水公司施工的,有专用管材
回复
6楼
市政给水管道采用球墨铸铁管应该是没问题,自来水公司一般也这么做.但加压给水管呢?有担心说球墨铸铁管承压能力不足呀,有了解的吗?
回复
7楼
法兰接用阀门井啊
回复
8楼
小区室外埋地生活加压管道,可以采用钢丝网骨架增强塑料复合管。
消防加压管道:消火栓管道采用钢管,焊接连接。喷淋管道采用钢管,采用法兰连接或焊接连接,焊接连接必须在焊接处做好防腐。钢管采用3油2布加强型防腐。
回复
9楼
小区生活加压给水管道采用球墨铸铁管行不?
回复
10楼
采用无缝钢管,焊接,不行吗?
回复
11楼
就采用镀锌钢管,埋地没有关系的,连接方式没有多大关系,怕什么?
回复