我的空调机控制电箱主开关配的是3P带漏电,现在接上空调机会跳闸,而空调机的N线也带回路,是不是把3P漏电开关改成3P+N带漏电可以解决以上问题啊?在线等回复,谢谢
我的空调机控制电箱主开关配的是3P带漏电,现在接上空调机会跳闸,而空调机的N线也带回路,是不是把3P漏电开关改成3P+N带漏电可以解决以上问题啊?在线等回复,谢谢
2楼
你的问题解决了吗,你的三P+N带漏电的应该可以了
回复
3楼
使用3P+N可以解决漏电问题,
请问楼主你的空调是使用380V电源吗?
回复
4楼
应为你用到漏电保护开关是3P,但是I1+I2+I3不为0 所以漏电开关会动作 所以接上空调就跳闸
该为4P漏电保护开关 问题可以解决了
回复
5楼
:call: :call:
回复
6楼
同意此观点,如果明白漏电短路器的工作原理就不会出现这种问题,这是基础知识不扎实的表现.
回复
7楼
问题不明确111
回复