350mm的梁在剪力墙中,但剪力墙只有300mm,下面还有人防洞口
350mm的梁在剪力墙中,但剪力墙只有300mm,下面还有人防洞口
2楼
人防要求中的剪力墙,是竖向筋在外侧,包住暗梁的。水平分布筋在内侧。梁是墙的约束边缘构件,墙筋锚固在墙里面。(此处的梁不是暗梁)
[
本帖最后由 bfssya 于 2008-7-25 13:17 编辑 ]
回复
3楼
这种情况比较少吧 ,可能是设计的问题
回复
4楼
应是梁包墙,在剪力墙结构中,梁是约束边缘构件,应确保量的有效截面
回复
5楼
普通做法是墙包梁,这是结构问题。设计肯定有误
回复
6楼
不太清楚,还是要使劲顶一下的,谢谢:) :) :) :) :) :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
7楼
300的墙如何包350的梁?看来只能包二奶了。
回复
8楼
按照规范应该是墙包梁的
回复
9楼
应该是设计错误吧,没法包啊
回复
10楼
l梁宽350mm,墙厚300mm,梁与墙之间肯定会有错台,设计有误;梁是墙的约束,应该梁包墙。
回复
11楼
看看陈青来对1011的解答
回复