现在做一厂区的室外消防管网有几个问题先说一下概况:该厂区与老厂区一墙之隔,所以要用老厂的资源,市政供水只有一路,压力0.25MPa,新厂区最大一座建筑室外消防用水量45l/s,室内消火栓10l/s,自动喷淋48l/s。甲方要求消防水池必须建在老厂内。我的做法是建一消防水池大约900多立方,泵房贴水池建,泵房内设室外消防泵两台,室内消火栓泵两台,自动喷淋泵两台,稳压设备一套,稳压设备直接接在室内消火栓泵及自动喷淋泵出水管上,这样做对不对(稳压设备没法放在屋顶上,没法保温)

现在做一厂区的室外消防管网有几个问题
先说一下概况:该厂区与老厂区一墙之隔,所以要用老厂的资源,市政供水只有一路,压力0.25MPa,新厂区最大一座建筑室外消防用水量45l/s,室内消火栓10l/s,自动喷淋48l/s。甲方要求消防水池必须建在老厂内。
我的做法是建一消防水池大约900多立方,泵房贴水池建,泵房内设室外消防泵两台,室内消火栓泵两台,自动喷淋泵两台,稳压设备一套,稳压设备直接接在室内消火栓泵及自动喷淋泵出水管上,这样做对不对(稳压设备没法放在屋顶上,没法保温)
免费打赏
triste
2008年07月01日 19:55:03
2楼
室外,室内消火栓,自动喷淋在厂区各形成环装网
回复
triste
2008年07月01日 20:14:55
3楼
没人给个答复呢?自己顶一下,别沉了
回复
cylwater
2008年07月01日 21:25:43
4楼
要有高位水箱吧,临时性高压系统要设高位水箱,水箱压力不满足要求时,再设稳压设施。
回复
triste
2008年07月02日 08:15:58
5楼
有高位水箱,我现在不知道增压设备与该建筑距离很远,可以吗?还有室外消火栓管网与室内消火栓管网可以合并吗?
回复
triste
2008年07月02日 08:38:38
6楼
我是想问原来的室外3个环状网,可不可以改为两个,自动喷淋一个,其余一个
回复
d169792645
2008年07月02日 10:52:51
7楼

室外消防泵可以不设吧!没有高位水箱,做2台稳压泵或者做气压罐也可以的.
回复
triste
2008年07月02日 15:19:44
8楼
那不是室外不能保证吗?
回复
zjf2002
2008年07月02日 15:49:44
9楼
大约有二种方式可以选择:
1 室内、外消火栓及喷淋合用的稳高压系统,全厂设900消防水池、设流量103消防主泵二台(一用一备)、配套稳压设备一套、室内外消火栓及喷淋合用管网一套。(如当地要加设屋顶水箱的特殊要求,再加屋顶水箱)。
2 室外消火栓采用2.5kg市政低压管;室内消火栓及喷淋设消防泵(可合用也可分设),从900消防水池吸水。

建议采用1 。
:lol
回复
jiangbo0218
2010年06月02日 23:41:38
10楼
心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料, 对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢 得我们最大的支持,:) :lol :hug: :call:
回复
xijing6023
2010年06月03日 14:10:32
11楼
1.室内消防、自喷还是临时高压系统,既然无法设置高位消防水箱,可以在泵房设置气体顶压应急消防气压给水设备,保证前十分钟的消防用水;
2.室外消防可另设消防泵和稳压设备。
回复