浮球阀和溢流管的作用都是控制水箱水位,但是为什么同时敷设?在敷设有浮球阀的情况下可否不用敷设溢流管?
浮球阀和溢流管的作用都是控制水箱水位,但是为什么同时敷设?在敷设有浮球阀的情况下可否不用敷设溢流管?
2楼
可见老兄非常外行,浮球阀是用来控制水泵的起停, 溢流阀顾名思义,是用来溢流的,就是说当浮球阀出现故障时能将水箱里的水顺利排出,而不致水漫金山!
回复
3楼
浮球阀和溢流管的作用都是控制水箱水--说法不对。浮球阀相当于开关阀,溢流管相当于安全阀和信号阀
回复
4楼
溢流管的作用是在浮球阀控制不了水位,或者因为温度升高,水体积膨胀时,起泄压、泄流的作用
回复
5楼
浮球阀和溢流阀的作用不同:
浮球阀是用来控制水泵的起停, 溢流阀是用来溢流的,就是说当浮球阀出现故障时能将水箱里的水顺利排出!
溢流管的作用是在浮球阀控制不了水位,或者因为温度升高,水体积膨胀时,起泄压、泄流的作用.
回复
6楼
最好多做一个超高水位报警就可以了,一旦超过超高水位就会报警
回复
7楼
楼主很外行啊
回复
8楼
老兄是不是没干过工程啊?这样的问题,你应该先搞清楚原理啊!
浮球阀,是开关作用,主要是水位不够的情况下进水;水位达到的情况下关闭进水。可以是机械式的,就如我们自己家里的马桶水箱;也可以是电子的,一般浮球是作为传递信号(大多为压力信号)来主阀门的开关,名字大多叫控制遥控浮球阀。还有一种是不用浮球的,用超声波或水压来测定水位高度,从而传送信号达到控制主阀门的功能。
溢流管,顾名思义就是水多了让他流走呗。当然,现在一般带有报警水位,以便于人员管理。
两者不是一回事!对于浮球阀,应根据相关情况,综合进水水压、价位等进行选择。
回复
9楼
溢流阀等于是起保护作用的最后一道防线。我知道楼主想突破传统,但是设计总要一控制一备用保护的。
回复
10楼
这个说的 比较准确~
回复
11楼
由水泵加压进水的水箱不能设置浮球阀,浮球阀更不可能控制水泵的启闭。浮球阀(自动液压水位控制阀)仅适用于市政管网直接进水的情况。关于浮球阀的设置以及水箱水位的控制详见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3·7·7条3、4(第44页)的规定。
[