一四层砖混教学楼已竣工,现三、四层墙体有八字形裂缝
zq_138
zq_138 Lv.2
2008年07月02日 08:29:46
来自于砖混结构
只看楼主

一四层砖混教学楼已竣工,现三、四层墙体有八字形裂缝;原地基为软弱地基,换填1.6米的三七灰土,主体结构施工还可以,请教这是什么原因造成的?建设单位要个说法

一四层砖混教学楼已竣工,现三、四层墙体有八字形裂缝;原地基为软弱地基,换填1.6米的三七灰土,主体结构施工还可以,请教这是什么原因造成的?建设单位要个说法
免费打赏
dygj-08
2008年07月02日 11:21:34
2楼
不知裂缝多少,多大,外墙面装修用什么材料,估计是涂料之类?从形状上看,温度缝可能性较大。
回复
太行人家
2008年07月06日 10:22:47
3楼
应该是地基不均匀沉降造成的, 光进行地基处理而没有加强基础结构措施造成的.
回复
chen60467
2008年07月08日 10:44:31
4楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
chc19791102
2008年10月14日 13:01:36
5楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
yusanlang
2008年10月14日 16:49:57
6楼
认真检查一下也许跟使用的材料也有关系!!
回复
wendy-yu
2008年10月17日 18:43:33
7楼
没有具体看不好说
像这种情况我个人认为温度裂缝的可能性较大
地基处理过,1.6米的灰土,只要处理的得当应该不会是不均匀沉降造成的
因为施工时不会是这里多碾压几遍那里少压几遍
施工应该差不多,要软的话应该全部软,要硬应该全部硬
不均匀的可能性要小
回复
jacky1979
2008年10月19日 17:22:14
8楼
基础刚度不足 造成的不均匀沉降 基础设计方案有问题
回复
ymjt_94
2008年11月30日 09:01:11
9楼
从形状上看,温度缝可能性较大。
回复
wangyu5211
2008年11月30日 11:20:24
10楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
cofly2007
2008年11月30日 21:47:36
11楼
请问地基换填的施工质量如何
温度缝设置如何
一般温度裂缝顶层受影响较大,而基础沉降底层受影响较大
回复

相关推荐

APP内打开