一四层砖混教学楼已竣工,现三、四层墙体有八字形裂缝;原地基为软弱地基,换填1.6米的三七灰土,主体结构施工还可以,请教这是什么原因造成的?建设单位要个说法
一四层砖混教学楼已竣工,现三、四层墙体有八字形裂缝;原地基为软弱地基,换填1.6米的三七灰土,主体结构施工还可以,请教这是什么原因造成的?建设单位要个说法
2楼
不知裂缝多少,多大,外墙面装修用什么材料,估计是涂料之类?从形状上看,温度缝可能性较大。
回复
3楼
应该是地基不均匀沉降造成的, 光进行地基处理而没有加强基础结构措施造成的.
回复
4楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
5楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
6楼
认真检查一下也许跟使用的材料也有关系!!
回复
7楼
没有具体看不好说
像这种情况我个人认为温度裂缝的可能性较大
地基处理过,1.6米的灰土,只要处理的得当应该不会是不均匀沉降造成的
因为施工时不会是这里多碾压几遍那里少压几遍
施工应该差不多,要软的话应该全部软,要硬应该全部硬
不均匀的可能性要小
回复
8楼
基础刚度不足 造成的不均匀沉降 基础设计方案有问题
回复
9楼
从形状上看,温度缝可能性较大。
回复
10楼
应该是地基不均匀沉降造成
回复
11楼
请问地基换填的施工质量如何
温度缝设置如何
一般温度裂缝顶层受影响较大,而基础沉降底层受影响较大
回复