我在一工地上发现,有一计量用的电流互感器进表的线上加了一个电阻,这样对计量有多大影响啊.算不算偷电啊,请专业人士给予答复
我在一工地上发现,有一计量用的电流互感器进表的线上加了一个电阻,这样对计量有多大影响啊.算不算偷电啊,请专业人士给予答复
2楼
电流互感器带负荷能力一般才10VA,加了电阻后,肯定超负荷,电流会变小,自然算偷电了。
回复
3楼
应该算偷电,因为电阻有降压分流的作用。:)
回复
4楼
谢谢啊:) :)
回复
5楼
还有这样偷电的招数啊,长见识了
回复
6楼
这种很容易被人发现的偷电招术并不高明,罚他一次就会改了。
回复
7楼
6楼说得好。。。:) :victory:
回复
8楼
我家就这样偷:lol
回复
9楼
电流互感器上加电阻、当然算偷电!但他们偷电的方法很多,比如进电表的线虚接也能影响到电量的计量。
回复
10楼
第一次听说这种偷电方式,不过这种方法也太明显了一点,不知是实施者太笨,还是供电者太笨。
回复
11楼
是偷电.真是长见识了.
回复