谁知道三相中A相的有功功率为负值,而无功功率为正值是为什么?
salaamwp
salaamwp Lv.2
2008年07月02日 15:48:47
只看楼主

谁知道三相中A相的有功功率为负值,而无功功率为正值是为什么?相序 I P Q PFA相 6.52 -1.3 0.62 0.877B相 12.56 2.4 -1.08 0.902C相 13.36 2.6 -1.14 0.907平均 10.78 3.8 -1.58 0.538

谁知道三相中A相的有功功率为负值,而无功功率为正值是为什么?
相序 I P Q PF
A相 6.52 -1.3 0.62 0.877
B相 12.56 2.4 -1.08 0.902
C相 13.36 2.6 -1.14 0.907
平均 10.78 3.8 -1.58 0.538
免费打赏
wxdchgs
2008年07月02日 22:22:33
2楼
“三相中A相的有功功率为负值,而无功功率为正值是为什么?”
是否因为A相中有容性负荷而引起的?
回复
bqg
2008年07月03日 11:10:05
3楼

是啊,楼主可以了解一下A相中负荷的性质,容性为负,感性为正。
回复
加肥猫
2008年07月03日 11:44:05
4楼
应该是A相有容性负荷
回复
salaamwp
2008年07月03日 14:25:58
5楼
不是吧,是容性负载也只是无功功率为负,怎么会出现有功功率为负的情况呢?
你们看其它两相,有容性负载所以无功功率为负啊!
回复
shenzhen_aut
2008年07月03日 17:27:41
6楼


一些测量仪表中,对于有功功率,正表示负载吸收能量,负表示负载放出能量。无功功率则相反。这样来描述两种功率潮流的方向。
所以楼上说了,A相有奇特的容性负载,或有“调相发电机”之类设备,所以它向外发出有功,也发出无功。B、C相则是正常的用电负载。
回复
ugduqtwggg
2008年07月03日 22:04:15
7楼
谁能告诉我2000A的低压开关柜启动,停止控制图
回复
qjf8061
2008年07月05日 12:21:51
8楼
你用的是什么型号的断路器呀?
只要电动的分,合,储能的控制回路?
回复

相关推荐