变频器基本参数在实际应用中的调试
zkshejis
zkshejis Lv.2
2008年07月02日 17:08:52
只看楼主

变频器基本参数在实际应用中的调试频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。  因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。

变频器基本参数在实际应用中的调试
频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。  加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。

  加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
  
  二 转矩提升
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408563&fromuid=173651
变频器基本参数在实际应用中的调试 - 『电力工业控制』 - 工业控制 - 赛尔社区
免费打赏
dongba999
2008年07月02日 18:23:03
2楼
你为什么不把说的话说完呀,这样不好
回复
wqt1912988
2008年08月20日 13:58:36
3楼
好再继续学习中,:)
回复
liuzhenggang
2008年08月21日 16:03:34
4楼
补充一条,就是普通电机采用变频驱动时需设定运行的下限频率,否则电动机会出现温度超高现象。
回复
kfbkfb
2009年12月12日 16:34:37
5楼
变频器基本参数在实际应用中的调试 - 『电力工业控制』 - 工业控制 - 赛尔社区
回复
czwjs
2010年02月27日 20:38:39
6楼
xuexi le
回复
wuyounanhai
2010年03月03日 21:39:47
7楼
变频器如果只是用简单功能就很好调啊
1、输入电机各种参数
2、上升下降斜坡时间
3、控制方式:端子,面板,还是网络
4、速度给定方式:面板,网络,还是模拟量,或者其他
5、各种保护:过载系数,频率上下限等~
基本的应用好像也就这么多吧?
回复
yasimi615
2010年03月13日 21:41:35
8楼
:)
回复
yasimi615
2010年03月13日 21:42:56
9楼
:victory:
回复
yasimi615
2010年03月13日 21:44:33
10楼
这个没弄过 学习中
回复

相关推荐