如题,支座负筋配置为7C25,我们的工程师说通长钢筋配为3C25,是这样吗?
如题,支座负筋配置为7C25,我们的工程师说通长钢筋配为3C25,是这样吗?
2楼
一般的结构没有这样的说法。2根至少的,如果(4)箍筋,也要加2根构造筋,或者4根主筋通长。
回复
3楼
补充二楼的。
抗规6.3.4 :沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级不应少于2φ14,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ12;
回复
4楼
高规有规定架立筋不得少于支座负筋的1/4,其他按楼上所说的。。
回复
5楼
结构设计群 65175929
共同探讨 共同提高
回复