我们有个厂房,钢结构的,丁戊类,现在要在它旁边贴建一个办公楼,暖风专业把空调的外机和排风都到了车间里面,有没问题?车间四面,其中有两面是贯通的,没樯,我想问这样有没问题!?
我们有个厂房,钢结构的,丁戊类,现在要在它旁边贴建一个办公楼,暖风专业把空调的外机和排风都到了车间里面,有没问题?车间四面,其中有两面是贯通的,没樯,我想问这样有没问题!?
2楼
哈,怎么说呢,不建议这样做,主要是外机吹的是热风:)只要外机安装的地方通风良好,对使用效果也不会有太大影响:loveliness: :loveliness: 我见到比较强悍的安装是人家装在楼梯间里了:L :L :L :L 不过最强悍的你找一找,论坛里有个KTV经典案例,人家外机装的才叫经典:L :L :L
回复
3楼
不建议
如果只有很少几台的也就罢了
回复
4楼
室外机应该放在室外的,放在车间里吹热风,里面工人可就不爽了.
回复
5楼
室外机最好是放室外了,如果没办法那只能那样放,不过最好车间增加一下通风
回复
6楼
建议还是把外机和排风放到室外
回复
7楼
将自己的快乐,建立于别人的痛苦之上!
回复