手头上一个7MW的背压机,业主要求孤网运行,厂用辅机有10kV的,400V的,690V的,三个等级的,问一下,机组的启动电源怎么设置呢?设想的机组厂用电是挂在发电机母线上的。原先想先并网10kV,机组都启动起来,等发电机出口断路器合闸后,再断开电网,就是孤网运行了,但业主说这不是孤网运行,我心里也毛毛的,如果想要绝对的孤网,这么多等级的启动电源哪里来呢?
原先想先并网10kV,机组都启动起来,等发电机出口断路器合闸后,再断开电网,就是孤网运行了,但业主说这不是孤网运行,我心里也毛毛的,如果想要绝对的孤网,这么多等级的启动电源哪里来呢?