楼板能承受较大集中荷载吗?
newlxj
newlxj Lv.2
2008年07月07日 10:40:50
来自于砖混结构
只看楼主

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。
免费打赏
chc19791102
2008年10月14日 13:05:41
2楼
15吨相当于150kn,太大了,建议采取加固措施
回复
yusanlang
2008年10月14日 17:03:27
3楼
超出太多了!!
回复
banny029
2010年02月05日 10:51:02
4楼
作用面内每平米的面荷载要达到10KN每平米,相对于原来设计荷载,大得太多,直接使用是不安全的。
回复
dongruan
2010年02月27日 11:20:16
5楼
不安全,要加固哦,不然的话会出问题:)
回复
陈然2
2010年02月27日 14:38:30
6楼
15吨*10/15平米=10kN/m^2
相对于原结构的2kN/m^2 大多了,应该加固下。
回复
wxylzzy999
2010年02月27日 15:48:03
7楼
设梁看看,自己算算看
回复
goddess4527
2010年04月29日 11:30:01
8楼
估计不行 应该做一下加固
回复
fsyfun
2010年04月29日 14:26:22
9楼
我们学院一间办公室改成了书库。结构整栋楼成了微危楼.....jiong
回复
迟来的喜悦
2010年04月30日 13:30:30
10楼
危险,加钢梁可以。
回复
caohailiang1860
2010年04月30日 15:04:47
11楼
我们学院一间办公室改成了书库。结构整栋楼成了微危楼.....jiong
回复

相关推荐