楼板能承受较大集中荷载吗?
newlxj
newlxj Lv.2
2008年07月07日 10:40:50
来自于砖混结构
只看楼主

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。

请教大家一个问题,我对结构比较外行,现在要分析一个问题,单位有间房子要改为机房,其中有个柜子比较重,15吨,占地面积15平方米,由于该房间原来是按办公室设计的,取的是2KN/平方米的设计荷载,现在加这么重的设备,作为一个集中荷载,不知道可不可以啊?房间大小为 8m×6.5m,哪位老大帮忙看看,给个建议,谢谢了。
免费打赏
lbgl-
2010年04月30日 15:11:09
12楼
比原设计荷载值大这么多 要加固啊
回复
zhangguolang
2010年04月30日 17:45:45
13楼
直接搁在板上肯定不行……建议在楼板上架设钢梁搭接在两边结构梁上,再把结构梁加固
回复
godiwy
2010年05月31日 09:40:05
14楼
不用算就知道不安全。太大呢。
回复
weihaiqin
2010年06月28日 13:19:15
15楼
不安全
回复
sla1999
2010年06月28日 17:57:45
16楼
机房可移到底层,无论如何不能在楼层中设机房。
回复
jiaonaixu
2010年06月29日 12:07:26
17楼
你说的不光是板的问题,主要是梁的问题,是否可以架空钢梁解决,不是随便说句话就可以的,明白人很容易,但是绝对不能随便,是很大的事,找个明白人吧!
回复
yun-6583
2010年06月30日 10:51:50
18楼
:call: :call:
回复
cxyice
2010年06月30日 11:16:13
19楼
肯定不够!
回复
lzbapple
2010年06月30日 15:20:55
20楼
绝对不行,没有看见设计说明中不能擅自改变房间的使用功能吗。施工图里边很重要的一条。不可能不写的。2kn和150KN根本就不是一个重量级的啊。
回复
吞噬者11
2010年06月30日 15:50:20
21楼
你就按照临时荷载,也超出太多了
回复