我有个二层的房子,砖混结构,二层。局部的跨度较大,请问各位如何处理![ 本帖最后由 hycsir1977 于 2008-7-7 16:13 编辑 ]
我有个二层的房子,砖混结构,二层。局部的跨度较大,请问各位如何处理!
[
本帖最后由 hycsir1977 于 2008-7-7 16:13 编辑 ]
2楼
主要问题是二层5、6轴之间的部分,B、D轴之间的跨度达到11.1米,砖混结构如何处理啊,请各位帮忙啊!
回复
3楼
水平方向加道简支梁,反正只有两层,怕室内显梁的话可以上翻嘛。
回复
4楼
屋面不是问题,主要是考虑长边方向的地震力,跨度太大了,我怕受不了!并且这个建筑层高为4.2m,已经超过了规范要求的3.6m。(抗震规范7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5m)
回复
5楼
水平方向在一层对应墙上加梁,梁下设构造柱,断面及配筋做大些,再就是大开间的圈梁要加大,不知这样如何?
回复
6楼
我觉得水平方向可以做成简支梁,做主梁,梁高取到1/10,配筋最好手工算一下,垂直方向做次梁吧,梁高可以适当降一下,毕竟层数只有二层嘛,同意楼上的说法,梁下设柱,柱截面按墙厚吧,配筋适当大一些。
回复