关于 VRV 系统调试的相关问题及解决方案
hanger1984
hanger1984 Lv.2
2008年07月07日 19:54:55
来自于中央空调
只看楼主

现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机 目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?

现在有一个VRV 系统 ,用的三凌电机的 变频机组,室外机56kW,十台室内机
目前的运行状况:室内机的回风温度降不下来,十台机仅有一台内机(最靠近室外机的那一台)的回风温度为22度(在设定温度为19度,风机高速运转的情况下),而其它的室内机都是25\26度;室外机的高压35.4公斤,低压7.9、排气温度94.9、吸气温度5.6,电流29.7A,额定电流好象是26A多。请教一下高手这可能是哪方面的原因?应该如何解决?

而且还出现:
1、有时候室外机不会完全启动,两台压缩机仅启动一台,排风温度也不高;室内机的送风温度很高(几乎没制冷)的情况,此时室外机出现结霜(最大的那跟管,应该是回气管吧);但室内机仍有一台的出力能满足要求(最靠近室外机的那一台,回风温度13度)。此时 室外机的高压28.8公斤,低压7.7、排气温度98.1、吸气温度23.9,电流很低;
2、当我只开最远端的4台室内机的时候,室外机的低压仅为5公斤,而且室内机不制冷。

[ 本帖最后由 hanger1984 于 2008-7-7 20:14 编辑 ]
免费打赏
hanger1984
2008年07月07日 20:09:07
2楼
出现第一种情况的时候,有时候还会出现 由机组与外部冷媒系统接驳处 液管温度比气管温度高的情况
但两台压缩机都启动的时候就没出现过
而且今天运行了三次 前两次都结霜了,第三次 两台压缩机才都启动了
回复
hanger1984
2008年07月07日 20:45:50
3楼
有这方面调试经验的 出来 讨论讨论啊
回复
mar-sky
2008年07月08日 08:41:37
4楼
建议你先检查一下管路的连接,呵呵
三菱电机也是不错的产品,质量还算不错的
VRV挺傻瓜的的,一般不需要去设定什么的,只要接线和接管正常,不会出现你说的那些问题的。
回复
mar-sky
2008年07月08日 08:43:07
5楼
外机启动不充分是很正常的,那要看你的内机开启量啊,呵呵
回复
hanger1984
2008年07月08日 08:53:25
6楼


内机都是全开,19度制冷 高档风速,外机经常还是不能 完全启动,仅启动一台压缩机,室内机出力不够,无法将室温降下来,此时室外机的排风温度也不高,开机一段时间 有时候还会出现结霜。。。
怀疑是不是存在管路有部分 堵的情况,但却不确定
回复
sdhcr1985
2008年07月08日 09:54:37
7楼
首先确认管路制冷剂加入量是否充足,有无按照管路长短计算追加制冷剂量。
回复
hanger1984
2008年07月08日 12:46:14
8楼
今天上午开机运行 回风温度已经降到24度了
一般调试要求让回风温度降到多少才算合格啊
不过降温时间还是比较久的 差不多一个小时 (靠外墙的窗帘还没做,内机的滤网有一点积灰,而且因送风条形风口为装修安装,他们带了尼龙网的 可能最后还是要拆掉),我想知道这滤网对我运行的影响有多大 望多指教!
回复
82xjj-0513317
2008年07月08日 16:50:24
9楼
问题好像还蛮大的啊,找找原因,应该能处理好。
回复
hlyugong
2008年07月08日 23:50:38
10楼
此铁箱为外置电子膨胀阀,漏水要检查管道接头保温是不是未包好。
回复
hanger1984
2008年07月09日 09:02:38
11楼
有谁对 延时阀 和 膨胀阀 比较了解一些的 说一下 它们的相关情况
延时阀的调定,调到什么情况下 才不会出现结霜?
回复