刚接到现场电话, 一根VV 4*35+1*16电缆一芯发热, 钳形表测电流 59A, 按说35平方铜缆载流100A以上, 即使现场看错了,是25平方的,按手册是98A,起码也在80A以上吧. 又是新电缆,棚内敷设, 现场无热源. 位于机房内,有空调, 散热条件还是可以的. 真是莫名其妙.大家在感觉实际设计时电缆载流留多大系数合适? (比照电缆线路规范是再放大些还是可缩小点)请诸位高手多多指点
大家在感觉实际设计时电缆载流留多大系数合适? (比照电缆线路规范是再放大些还是可缩小点)
请诸位高手多多指点