电机对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能使用
jiaxiuqiang
2008年07月08日 20:30:45
只看楼主

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢

如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢
免费打赏
lingxuct
2008年07月08日 20:50:07
2楼
还是先把电机拿上来烘干后再测量绝缘电阻,到2MΩ以上(越大越好)才能让人放心。
回复
hou48411
2008年07月09日 22:39:12
3楼
虽然0.5M也可使用,但由于电机水泵在地下室,又有3年没用,还是按楼上所说的那样处理一下吧。
回复
zxybf
2008年07月10日 21:42:01
4楼
只要不接漏电保护开关,就可以用,但安全令人担忧哦。:( :(
回复
you_760
2008年07月16日 10:42:23
5楼
千万别用,太危险了!线圈绝缘电阻小于2M欧都是很危险的。
回复
guozhaowen2
2008年07月22日 21:52:05
6楼

如果是使用中的电机0.5M欧应该是可以的
回复
lwf_163.com
2008年07月23日 13:46:31
7楼
还是先把电机拿上来烘干后再测量绝缘电阻
回复
fangmeijian55
2008年07月25日 21:35:59
8楼
还是要拆开电机烘干后,再测,不然安全性让人担忧,应该绝缘程度最低也是大于10M欧
回复
qyq6513170
2008年07月25日 21:44:06
9楼
运行中的线路和设备最低为每伏1千欧,即220V不应小于0.22兆欧.380V不应小于0.38兆欧.水泵还是要大一点安全.

[ 本帖最后由 qyq6513170 于 2008-7-25 21:50 编辑 ]
回复
aoldman
2008年07月26日 22:13:51
10楼
9楼正解,标准是每千夫不低于1兆欧,0.5兆没问题。
长时间不用情况下应在合闸后密切关注电机转动情况,防止轴套生锈引发堵转。
回复
一指慢
2008年07月27日 10:37:33
11楼

:call: :call:
标准确实如此。但考虑到该电机3年没使用,还是应干燥后再投运。