如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢
如标题:电机水泵在地下室,有3年没用,用500兆欧表测对电机外壳绝缘电阻0.5兆欧,不知能不能上电使用,不不能多少为合格标准,谢谢
12楼
电机在热状态下380V不应小于0.38兆欧,水泵还是要大一点安全.
回复
13楼
还是拆机保养后再使用吧,在地下室那种环境,三年了,轴承也要更换了,
回复
14楼
我100M欧都不敢用,不怕烧电机就试试,说不定能看烟火哦:lol
回复
15楼
同意,不过如果是台湾的电机就不用,国产的电机还是要好好保养一下再试用
回复
16楼
0.5兆欧是低压电气设备绝缘的最低要求。0,5兆欧虽然能用,但请多观察。
回复
17楼
标准确实如此。但考虑到该电机3年没使用,还是应干燥后再投运 用坏了换新的
回复
18楼
我同意16楼的观点,启动电机应检查控制电路和电机转动的是否灵活。
回复
19楼
能用
我试过自偶变压器就是0.3M我还用了
回复
20楼
9楼正解,标准是每千夫不低于1兆欧,0.5兆没问题。
长时间不用情况下应检查电机没有堵转后合闸试转并密切关注电机转动情况,防止电机烧坏.
回复
21楼
通电后直接冒烟 可能原来就是坏的才放地下室。
回复