低压电容柜上空开跳闸
chenjianqi.liuyang
2008年07月09日 08:05:24
只看楼主

低压电容柜上DZ47_D63型的空开在负载停止时也跟着跳闸了,经常这样。如果在补偿时得手动合上了。请大家帮忙,这是怎么回事,怎么处理?

低压电容柜上DZ47_D63型的空开在负载停止时也跟着跳闸了,经常这样。如果在补偿时得手动合上了。请大家帮忙,这是怎么回事,怎么处理?
免费打赏
guihuacun
2008年07月09日 10:41:58
2楼
可能是由于切除感性负载时的线路过电压引起电容过电流跳闸。

电容柜里的低压避雷器是否损坏?限流电抗器是否损坏?
如果都没损坏,就要查一查线路过电压的原因了。