宾馆热水计算(请斧正)
sailorshi
sailorshi Lv.3
2008年07月09日 12:58:29
只看楼主

以前做热水的时候,管径基本都是估算的,这次接到一个项目,说要计算书,于是对照手册做了一个(见附件)。问题如下:宾馆的a=2.5,这样算下来管径比我预想的大的多,一般一个淋浴器加一个洗手盆总管径一般取25就够了,但用计算书算下来,却有32(详细计算见附件里计算书)。当用32管径算下去,其管损和循环水损却小的可怜。因此想请大家帮我看一哈,到底这个该怎么弄。如果把a取成1的话,管径算出来就是20,但规范上是2.5.请大家帮忙看哈,你们做宾馆的时候是不是也取这么大的管径。

计算书用EXCEL表格编制。
73c3b42ee7a6d280c735.rar
9.3 KB
立即下载
免费打赏
sailorshi
2008年07月09日 13:02:52
2楼
自己顶哈,莫沉了。这不算灌水啊的吧!
回复
yds29
2009年12月15日 10:38:47
3楼
沉了,真的沉了,计算出问题了 !!
回复
wenhao
2010年01月22日 16:03:29
4楼
没计算草图,很难看计算书呀。
回复
fengxu07510
2010年01月28日 19:42:06
5楼
非常感谢,希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品。对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。
回复
zhenxin02151037
2010年01月29日 11:31:55
6楼
大哥,热水水损要小才好啊,水损大了你就哭了
回复
格力空调
2010年02月05日 12:12:52
7楼
谢谢,下来看看,应该有用吧
回复
keenzo
2010年02月25日 10:18:31
8楼
十分感谢楼主的资源,希望大家能共同进步,多拿工资多拿红包。
回复
老科
2010年02月25日 13:56:37
9楼
没看计算书,不过看楼主说的一个淋浴器加一个洗手盆用了De32的就知道错了:L
回复
yghglg
2010年02月26日 08:40:10
10楼
我也不看你计算书了,如楼上所提,注意公式计算值大于该管段上所接卫生器具额定流量累加和时,设计流量取额定流量和行了。
回复
zhouuohz
2010年03月10日 14:55:05
11楼
按规范,有公式及小字说明