综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?
综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?
12楼
对,新规程规定,选用开关的防跳回路!
回复
13楼
站里用的一般都是拆除了开关的防跳功能的,只用保护装置的
回复
14楼
1、短路器防跳采用操作箱还是本体,目前似乎并无明确规定,但大的设计院图纸上有时会写明采取本体防跳回路。
2、操作箱和本体防跳回路不匹配问题经常发生,尤其是国产操作箱与国外短路器的配合中,经常遇到。有的是电阻不匹配,有的是辅助触点位置设计不对,不能一概而论。
3、一般来说,放跳回路是这样设计的:在断路器的合闸回路中,串入一个自保持继电器,该继电器在断路器合闸以后动作,并且自保持,其触点断开合闸回路,该继电器只能由合闸指令的消失来复归返回。这样,当合闸指令长期发出的时候(如合闸触点粘连),合闸回路由于防跳继电器启动断开了合闸回路,这样合闸回路不会导通。
4、防跳回路的试验:采用防跳回路的目的是断路器合闸后保护动作分闸时,防止断路器再次合闸。因此在检查时,先用短接线将保护跳闸触点短接,再手动合闸并保持合闸把手或按钮一直在合位,断路器分闸。断路器分闸动作后,如果断路器不再次合闸,则说明防跳回路完整,防跳功能完好。
回复
15楼
一般拆断路器上的防跳,方便些!
回复
16楼
保护防跳的拆除也很方便啊,保护厂家给图纸的时候都会说明如何取消防跳的,也只是个简单的短接而已。
回复
17楼
那个好使用那个,那个方便拆除拆那个
回复
18楼
最好远方操作时用操作箱的 就地操作用机构的
回复
19楼
同问,新规是指哪本规范呀
回复
20楼
ccc___ 发表于 2008-7-9 18:58 冲突?如果冲突后的后果是什么?我倒真没有发现过“综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突”,所以,不明白 …冲突就是只能合闸一次,要想再次合闸必须把电源断开再送上
回复
21楼
wd0577 发表于 2015-9-18 10:53 冲突就是只能合闸一次,要想再次合闸必须把电源断开再送上脑子进水了,合闸时保护动作了,你还要断控制电源再合上后,再次送电??????
回复