综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时如何处理?
有时
有时 Lv.9
2008年07月09日 16:36:54
来自于断路器
只看楼主

综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?

综保里的防跳与断路器的防跳发生冲突时,是拆综保里的防跳还是拆断路器里的防跳?
免费打赏
lgx806
2016年02月10日 21:01:17
32楼
看了这些发言有意思:lol
回复
白工
2016年02月12日 14:49:37
33楼
没有规范明确这一点,各地电力局都有自己的规定
回复
白工
2016年02月12日 14:50:22
34楼
没有规范明确这一点,各地电力局都有自己的规定
回复
白工
2016年02月12日 14:53:42
35楼
ABB的防跳是机械防跳,无法拆除,只能去掉综保防跳。
回复
白工
2016年02月12日 14:56:07
36楼
ABB的防跳是机械防跳,无法拆除,只能去掉综保防跳。
回复
weikkf
2017年07月23日 02:56:18
37楼
工程中一般哪个解除方便就解除哪个的防跳功能! 个人觉得保留开关本身的防跳比较好。
回复
houbinhao
2018年01月24日 12:29:14
38楼

优先启用断路器防跳,现在保护厂家都设置了跳线,短掉就可以解除保护器防跳了

回复