问基础地梁的梁高700,
liuhai998yy
2005年03月10日 22:24:07
来自于地基基础
只看楼主

问基础地梁的梁高700,设计未按03G101图籍配腰筋,请示建设单位后回答,地梁的标注不按照框架梁套,其实就是想省点钱,大家说这样行不行?

问基础地梁的梁高700,设计未按03G101图籍配腰筋,请示建设单位后回答,地梁的标注不按照框架梁套,其实就是想省点钱,大家说这样行不行?
免费打赏
yxsjlyj
2005年03月10日 23:58:23
2楼
我个人认为还是应该设腰筋的,见新混凝土结构设计规范10.2.16条。独立梁梁高≥450mm时就要设腰筋。它的作用是预防混凝土收缩所产生的梭形裂缝的出现。该条规范和老规范有明显变化。
回复
foxzhang@co163
2005年03月11日 10:30:48
3楼
对,我觉得也有必要设置腰筋的
回复
bigandy1981
2005年03月12日 14:05:14
4楼
梁高700,是要设腰筋,第一:规范规定梁高在500以上要设腰筋;第二:腰筋还有一个作用是抗扭,在基础地梁中梁有很大一部分是要承受扭力的!
所以,设腰筋还是很有必要的!!
回复
zsjylili
2005年03月12日 20:28:24
5楼
关建设单位什么事,当然要设!
回复
tshwcbyy
2005年03月13日 12:02:38
6楼
技术问题,建设单位的外行不要插手。
回复
shiguoqi
2005年03月16日 09:27:21
7楼
我做过一个1000mm高的梁,设置了4道腰筋,呵呵
回复
wfloxey
2005年03月16日 10:48:51
8楼
梁高≥450mm时就要设腰筋
回复
thank2
2005年03月16日 13:05:25
9楼
550
回复
zhsy
2005年03月16日 15:03:57
10楼
新规范,梁高450以上,就要设置腰筋了。地梁更应该设置。
回复
fz97011@co163
2005年03月16日 15:54:56
11楼
不是梁高.是梁腹高(即除去板厚)
第 8 楼

梁高≥450mm时就要设腰筋 是错误的,
回复