各位前辈,大侠我是个菜鸟目前在做一个快捷酒店和2个15层左右的高层住宅建筑让我提条件请教各位配电间的大小怎末计算的谢谢了
各位前辈,大侠
我是个菜鸟
目前在做一个快捷酒店和2个15层左右的高层住宅
建筑让我提条件
请教各位配电间的大小怎末计算的
谢谢了
2楼
“配电间的大小怎末(么)计算的”?
根据负载确定配电柜的大小和台数,根据负荷确定变压器容量,根据条件选变压器种类(油变、干变),油变需要做变压器室或室外做变压器台,干变可同柜子拼在一起(找厂家得到安装尺寸),这样就得出配电室内柜子所占位置的大小,再给柜子左右和后面留出安全通道(800----1000),柜子前面留出1800以上,配电室的大小就有了(当然根据房子可留以后加柜的位置)。
回复
3楼
楼上说得很详细了,要是暂时估不出柜子数量,可以先问建筑要150~200平米左右的房子(层高也要满足要求)。
回复
4楼