求助空调压缩机高压保护怎么办!机型为开利50BL--040[ 本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 编辑 ]
求助空调压缩机高压保护怎么办!机型为开利50BL--040
[
本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:50 编辑 ]
2楼
检查冷凝器的冷凝效果、系统氟量不超、压缩机绕组故障。
回复
3楼
可能有:
1、冷凝器脏了,赶紧洗洗;
2、系统堵了?那应惨了,你可用温差判断;
3、要是找到原因了别忘记高压复位喽。
回复
4楼
冷凝器没有问题。各相电流都基本一致。系统氟量也不超。开机后高压很快就上去了,运行不到1小时就高压保护了。
[
本帖最后由 wwwhhhxxx 于 2008-7-14 10:46 编辑 ]
回复
5楼
没有高压复位开关,重启就复位了。
回复
6楼
压缩机因高压保护停机的原因大致是 1 通过冷凝器的水量不足(水冷) 2 冷凝器铜管堵塞 3 制冷剂充灌过量 4 高压保护设定值不正确
回复
7楼
系统制冷制冷剂冲注量过量会导致排气温度升高是为什么,想请教各位
回复
8楼
压缩机排气温度正常的话一般由吸入温度,和冷凝温度决定。
吸入温度高,冷凝温度高,排气温度上升。
如果吸气量很低或不高,冷凝效果差(风扇停止),也会使排气温度上升。如除霜时。
回复
9楼
制冷制冷剂冲注量过量会导致排气温度升高是为什么,想请教各位
回复
10楼
运转电流生高,导致压机高温保护.
回复
11楼
查查看外部环境温度是否太高也可导致冷凝温度过高