求教,节流阀堵了怎么办?
wwwhhhxxx
Lv.2
2008年07月11日 10:00:28
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
求教,节流阀堵了怎么办?
求教,节流阀堵了怎么办?
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月11日 11:32:38
2楼
利用最大压差通畅:先把节流阀出口端的压力降低至最小,在停机状态下突然快速全开节流阀冲通,可以反复几次。
如果是冰堵,加温阀体通过,但必须把冰堵消除。
回复
yulinzhongfhp
2008年07月12日 20:45:17
3楼
整通了以后别忘记在系统里加个过滤器。还有你的师博手艺太差了,得请个高手了。
回复
czgsx2008
2008年07月12日 21:30:53
4楼
先判断是冰堵还是脏堵,冰堵更换干燥过滤器清除系统水分,脏堵可吹洗,如是丝扣连接的节流阀也可拆下清洗滤网、阀芯。
回复
wwwhhhxxx
2008年07月14日 09:57:37
5楼
谢谢大家,我先试试。
回复