请问2根YJV22-10 3X240的电缆需要穿多大的零序CT啊!!!
paul73100
paul73100 Lv.2
2008年07月11日 10:40:47
只看楼主

有个工程,从变电站10kV间隔出专线,专线为2根YJV22-10 3X240电缆,需要在10kV出现柜内安装零序CT,但是2根240的电缆好像很大,有没有这个型号的零序CT哦!!

有个工程,从变电站10kV间隔出专线,专线为2根YJV22-10 3X240电缆,需要在10kV出现柜内安装零序CT,但是2根240的电缆好像很大,有没有这个型号的零序CT哦!!
免费打赏
paul73100
2008年07月11日 10:48:31
2楼
240电缆的外径是多少啊!!!
回复
lingxuct
2008年07月11日 11:03:12
3楼
240电缆外径约Φ62,可以用LJ—150零序CT,但中置式柜内不好装(二根电缆靠太紧,引线长度不够),建议把零序CT放在柜下,这样可以把分支手套处放低一点,电缆也好固定(卡住),引线上爬电距离也够了。
回复
paul73100
2008年07月11日 11:26:02
4楼
是固定柜,怎么我问安装公司的,他们说240电缆的外径为140,搞糊涂了
回复