在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
在做一个单层地下室车库,顶板有1m覆土,考虑种植普通树木,
请问顶板活载取多少为宜?本人取值为7KN每平方米
(如果考虑施工期间大型卡车运土时的状况,这样取值是否安全)
22楼
技术措施上面有相应的数据,你可以查一下
回复
23楼
多谢同行的指点,学习了
回复
24楼
又学到了一点
回复
25楼
按荷载规范可按轮压折算,同时算梁和算板荷载可取不同值
回复
26楼
7应该是不够的
回复
27楼
可在说明中注明荷载不能超过多少,一般活载可取5KPa
回复
28楼
晚辈学习了:lol :) :)
回复
29楼
0.7m覆土以上动力系数就可以取1.0了。消防车可按20取,如果是消防车道,也可以手算,这样荷载可能会小一些。
回复
30楼
老大,人家说的是活载,你怎么扯到恒载了...
回复
31楼
取5时,当堆载时,施工方要做支撑体系的,取10则不用,比较保守
回复