以前接触过的工程,在采暖系统中(散热器采暖)有的用焊接钢管,有的用无缝钢管,有的用镀锌钢管,那么,他们究竟有何不同?如何正确的选用呢?请大家讨论一下
以前接触过的工程,在采暖系统中(散热器采暖)有的用焊接钢管,有的用无缝钢管,有的用镀锌钢管,那么,他们究竟有何不同?如何正确的选用呢?请大家讨论一下
22楼
还是糊里糊涂的在!~
根据啥么压力,什么管径回来选择用镀锌的还是无缝的
没有说明清楚
回复
23楼
学习了。感谢楼主。
回复
24楼
浅析镀锌钢管和无缝钢管的连接
供热管网二次网单元入户处的供热管道,是由镀锌钢管和无缝钢管连接而成,其中室内管道使用镀锌钢管,室外管道使用无缝钢管,在单元入户处进行连接,现在所有的安装方式是镀锌钢管和无缝钢管直接对口焊接,这种连接方式存在着常识性的错误和安全隐患。镀锌钢管和无缝钢管连接就成为一个难题。
管道工艺明确规定镀锌钢管不允许焊接,镀锌钢管一般是在低碳钢外镀一层锌,镀锌层一般在20um厚。锌的熔点在419°C,沸点908°C左右。在焊接中,锌熔化成液体浮在熔池表面或在焊缝根部位置。锌在铁中具有较大固溶度,锌液体会沿晶界深入浸蚀焊缝金属,低熔点锌形成“液体金属脆化”。同时,锌与铁可形成金属间脆性化合物,这些脆性相使焊缝金属塑性降低,在拉应力作用下而产生裂纹。如果焊接角焊缝,尤其是T形接头的角焊缝最容易产生穿透裂纹。镀锌钢焊接时,坡口表面及边缘处的锌层,在电弧热作用下,产生氧化、熔化、蒸发以至挥发出白色烟尘和蒸汽,极易引起焊缝气孔。由于氧化而形成的ZnO,其熔点较高,约1800°C以上,若在焊接过程中参数偏小,将引起ZnO夹渣,同时。由于Zn成为脱氧剂。产生FeO-MnO或FeO-MnO-SiO2低熔点氧化物夹渣。其次,由于锌的蒸发,挥发出大量的白色烟尘,对人体有刺激、伤害作用,所以镀锌钢管在管道工艺中不允许焊接。
既然镀锌钢管不允许焊接,就不允许镀锌钢管和无缝钢管进行焊接,那么我如何解决镀锌钢管和无缝钢管连接哪?首先从镀锌钢管的使用性质来了解,按照管道工艺规定镀锌钢管应采用螺纹连接,也就是我们常说的丝接,单元入户泄水阀门是为了在入户管道需要维护时,排泄管道系统内部的循环水,同时可以在单元入户阀门上接压力表来检查管道系统的供回水压力,单元入户泄水阀的位置在主供回水阀门上方,采用镀锌短管和无缝钢管进行焊接,同样不符合管道工艺规范,我们可以采用螺纹连接,用中小三通进行螺纹连接,连接镀锌短管和泄水阀门。镀锌管管和法兰连接同样不允许焊接,应采用螺纹法兰进行连接,连接应牢固、严密。螺纹连接处应采取防腐处理,螺纹连接的法兰在与相应的阀门进行连接,阀门下方用无缝钢管和焊接法兰进行连接,避免了镀锌钢管和无缝钢管焊接产生的缺陷和安全隐患,就可解决镀锌钢管和无缝钢管连接的难题。
但是对于螺纹连接的法兰,在采暖管道上使用时,规定只允许在DN8—DN50的直径管道使用,管道直径超过DN50不允许采用螺纹连接的法兰,按照比摩阻为30——60Pa/m来计算,DN50的管道可以满足760——1065平方米(建筑面积)当单元建筑面积超过1065平方米时,需要加大管径以满足所需流量,我们就要修正施工工艺,我们可以考虑把无缝钢管加工螺纹来和镀锌钢管进行连接,由于无缝钢管硬度较高,用套丝机来加工螺纹比较困难,可采用车床进行加工。螺纹起始处应加工成和套丝机加工出来一样的锥度,便于用管接头(管箍)和镀锌管管进行连接,加工无缝钢管的长度按照公称直径DN65,管道外径为D76计算,按照管道焊接工艺短管应大于管道直径,管道长度应大于76mm,因无缝钢管加工螺纹处会降低无缝钢管的使用强度,所以管道长度应加上螺纹长度30mm,所加工管道长度不应该小于10.6mm.。这样我们在二次网单元入户施工时就可以顺利解决无缝钢管和镀锌钢管连接的难题,排除安全隐患,保证施工质量。
青岛热电:李宗荣
回复
25楼
学习。。。
回复
26楼
回复