冷冻水循环水泵
zww94031800
2008年07月12日 16:43:38
只看楼主

各位大虾: 大家好,在选去冷冻水循环水泵的时候,如何确定台数,以及如何确定单台水泵的参数? 我先说一下我自己的看法:关于台数,最好是一台主机对应一台水泵,一一对应,总台数不要超过3台,因为3台并联后,流量损耗太大。关于水泵参数,总流量应该是水管总流量提15%~20%,单台就是平均流量了。压力应该是每台泵的压力都是总系统压力(末端+管路+阀门)。不知对否? 请各位指导一下!!!!!!!!

各位大虾:
大家好,在选去冷冻水循环水泵的时候,如何确定台数,以及如何确定单台水泵的参数?
我先说一下我自己的看法:关于台数,最好是一台主机对应一台水泵,一一对应,总台数不要超过3台,因为3台并联后,流量损耗太大。关于水泵参数,总流量应该是水管总流量提15%~20%,单台就是平均流量了。压力应该是每台泵的压力都是总系统压力(末端+管路+阀门)。不知对否?


请各位指导一下!!!!!!!!
免费打赏
aladdinconny
2008年07月16日 08:49:53
2楼
:) :handshake
回复
shuipump
2009年04月20日 14:13:20
3楼
我常见的是:2用1备,这样在空调能耗低的时候,可以少开一台
压力是你说的,因为并联水泵,压力时不叠加的
流量,并联的话,也不会损失多少1+1约等于2,主要是主管不要做太小了就好~
回复