今天买了款泡茶用的电磁炉,1000W。插上插座,灯亮了,按开关启动,1秒钟后跳闸,而且是一层两户的电表同时跳闸。 以为是电磁炉有问题,去换了一款可调功率的,300W档时,工作正常,500W档时跳闸。 电磁炉用的是两相插头,使用时直接接在墙上插座里,没有其他电器同时使用。空调是1匹的,可以正常使用。烤箱是1300瓦的,可以正常使用。电表是插卡的,DDY186,应该距极限负荷还很远。 换了同一层的另一套房间使用,只跳那一户的电表,房间刚装修过,做过电路改造,具体怎么改的我也不懂,我只是搞建筑设计的。
那位知道到底为什么跳闸啊?
2楼
插哪就跳哪,不用说问题在哪了。不是名牌产品吧,地摊上买的?
回复
3楼
金灶的,确实不是大品牌,只要会品茶的一般都知道,它家专做茶具的。我在茶城买的,当时试过很正常,到家就不成。是不是启动时对线路有瞬时冲击什么的?我不懂,瞎猜得。怎么解决呢?是否有什么抗冲击的专用插座呢?
回复
4楼
插座与冲击关系不大,是开关(断路器)承受不了。
回复
5楼
既然“空调是1匹的,可以正常使用。烤箱是1300瓦的,可以正常使用”
而电磁炉“可调功率的,300W档时,工作正常,500W档时跳闸”
那么应是炉的问题。建议找电工处理。
回复
6楼
电磁炉购买时试过机,没问题,拿回家就不能用了。换了两台不同型号的都这样,也许是我点背吧。
曾致电售后,得知启动时会产生瞬时3至4A电流,不过这样也未超过极限负荷呀。搞不懂。
我不想再折腾了,换了普通的随手泡,也还可以,只是特意买的电磁炉专用玻璃壶用不上了。
十分感谢各位的帮助,谢谢。
[
本帖最后由 mooncicada 于 2008-7-14 20:39 编辑 ]
回复