现象:用户反映馈出电缆A,C相短路(挖掘机将VV3*25电缆刨断),断路器未动作(电缆上口S3塑壳及上端空气开关均未跳闸),变压器高压侧熔断器单相熔断。条件:塑壳开关为S3N250热磁保护,空气开关为E2N2000 LSI三段保护,过载保护1*LN 18S,短路保护设置为OFF,变压器800KVA。请大家帮分析一下,如何调整,先谢了!
如果不像用户说的是A-C相短路,单相接地是不是更容易产生这种现象
回复
3楼
你的低压侧等于没有短路保护
[
本帖最后由 vip01 于 2008-7-14 12:39 编辑 ]
回复
4楼
而且,其他保护的设置也不合理。
回复
5楼
断路器不是有短路保护功能吗
回复
6楼
说明高压侧熔断器与低压侧空开配合有问题
回复
7楼
这样的设置,越级跳是应该的,可以说活该!不越级跳就会更好看!!!!
连个短路保护都设成off,谁搞的,没死人算他运气,死人了应该由这管理的人去坐牢!!!!!!!!!!!
回复
8楼
???
不是吧
既然开关允许设置成OFF,就应该可以设置
死人?太夸张了吧。开关厂家要负责的
回复
9楼
是高压熔断器太小了吗
还是断路器调整得不对,就会使熔断器先动作(以80A熔断器算)
回复
10楼
正常,S3N的开关很可能不动作,因为短路分断能力比较小,大开关没跳是因为设置错误
回复
11楼
保护的设置不合理!!!!
回复