现象:用户反映馈出电缆A,C相短路(挖掘机将VV3*25电缆刨断),断路器未动作(电缆上口S3塑壳及上端空气开关均未跳闸),变压器高压侧熔断器单相熔断。条件:塑壳开关为S3N250热磁保护,空气开关为E2N2000 LSI三段保护,过载保护1*LN 18S,短路保护设置为OFF,变压器800KVA。请大家帮分析一下,如何调整,先谢了!
S3N的开关无法设置,为什么也没跳呢?
S3N的开关短路分段能力35kA,不小了?
回复
13楼
S3N-250A 瞬时脱扣为10倍IN,即为2500A,变压器800KVA,高压熔断器一般为80A,转换到低压侧约为2000A, 自己比较下,2000A的现动作还是2500A的先动作呢???:handshake
回复
14楼
顶楼上的师傅,"事故"总是在弱小的位置发生:$ :$
回复
15楼
你的设置就有问题: VV3X25的电缆前面怎么放250A开关, 这个就错了. 50A还差不多
回复