5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
32楼
高层是不宜做,多层没说,但做是可以的。不管用什么结构形式,主要还是把它设计成延性的。
回复
33楼
我现在在做两个单榀框架住宅,而且横向柱截面不能做太大,业主怕影响使用
做起来心里没底啊,柱截面做到300X500了,唉!
回复
34楼
加剪力墙 可以 很正常的结构, 剪力墙一道防线 框架二道防线,调整一下框架的剪力分配
回复
35楼
模型也能算过,各种参数看起来也能控制,柱子做成400X550的,但是说实在,还是心里没底!
回复
36楼
在工业院单榀构架确实很正常
回复
37楼
可以做的 用上剪力墙 没错
回复
38楼
没问题
回复
39楼
作结构的一定要学结构专业的法律规范,现在很多人做设计不看规范的,凭头脑风暴做,这对工程而言是很不负责的,我觉得规范上的依据一定要理解,不盲目遵从,但也不可随意不从。单跨框架,如抗震设计的话,不宜采用,主要是因为其没有多道防线,下部一根构件的破坏,就会导致结构的整体倒塌失效。
回复
40楼
作结构的一定要学结构专业的法律规范,现在很多人做设计不看规范的,凭头脑风暴做,这对工程而言是很不负责的,我觉得规范上的依据一定要理解,不盲目遵从,但也不可随意不从。单跨框架,如抗震设计的话,不宜采用,主要是因为其没有多道防线,下部一根构件的破坏,就会导致结构的整体倒塌失效。
回复
41楼
这是抗震规范有走向另一个极端,08年一前不都是这样做的吗?而且工业建筑很多都做不到,这个规定要看情况的,有的地方还是很有必要,但是一刀切可就不好执行了.
回复