5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
42楼
不要做单跨框架结构:新版的抗规6.1.5条,高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构。
回复
43楼
多层单跨框架在地震区不宜。若要做,应采取措施对竖向构件进行加强,最好增加一点剪力墙
回复
44楼
非常赞同你们总工的意见。单榀纯框架不宜做。但是如果横向加上几榀墙就不同了,由于墙的刚度远大于框架,在地震时首先有墙体承受水平作用,框架的受力得到改善,结构的安全性可以有所保证。
回复
45楼
加剪力墙了就不叫框架了,应该是框剪结构了。为什么不让做单品框架的道理你应该清楚,就是单品框架只有一道防线,所以禁止,加剪力墙就不一样了,剪力墙是一道防线,框架为第二道防线了,符合规范精神要求了,要是你剪力墙加的合理就放心吧,没事!
回复
46楼
规范是不允许的
回复
47楼
单榀框架对抗震是很不利的
回复
48楼
做吧
没问题
回复
49楼
可以做,但为了安全起见最好加几片剪力墙,做成框架剪力墙结构。应该没问题
回复
50楼
规范说是不宜,要做的化还是听负责人得话,加点墙,2道设防
回复
51楼
我翻抗规6.1.5怎么不是讲这个的啊
回复