5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
52楼
审图的通过就Ok啦 哈哈
回复
53楼
单跨框架结构最好不要做,这和你在大设计院还是小设计院没有任何关系,和你以前做过或没有做过也没有直接联系。单跨框架结构抵御地震力差,抵御基础不均匀沉降或施工缺陷也差,冗余度过小。但是,我们要搞清楚什么是单跨框架结构。你的专业负责人在中间加几片剪力墙就可以了,他的意思是要将该结构改为框剪结构(不再是框架结构了),这也是解决问题的办法之一。不过剪力墙的数量须满足规范要求。除此之外,在卫生间、走道、楼梯处增加一排柱,让单跨框架的数量控制在一定比例之下,这也是常用做法之一。遵纪守法是我们的准则,千万不要看别人没有事就要效仿。结构设计人员不是敢死队呀。
回复
54楼
单榀 还五层
要是地震区
别做
别说地震来了能不能不倒
光审图就过不了
退一百步 做出来 也不经济
回复
55楼
加点剪力墙做成框剪结构不就避免单榀框架的限制了吗,朱炳寅老师教我们要这么做的
回复
56楼
听你总工的,没错
回复
57楼
加几片剪力墙 做成框剪
回复
58楼
学习了,
回复
59楼
6度可以做,考虑傾覆设计,7度以上,要采用性能化设计并考虑傾覆设计。
回复
60楼
抗规允许吗?
回复
61楼
ninhtwish 发表于 2010-5-29 21:12 可以做的 用上剪力墙 没错有什么求他技术要求?
回复