请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?

请问消防管道允许的最大设计流速是多少?依据是什么?
免费打赏
伯大哥
2013年08月15日 09:18:56
12楼
经济流速选择的2.5m/s。管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
回复
gszap
2013年11月12日 16:37:29
13楼
室外不宜大于2.5m/s(8.1.3-3)。必要时或自喷可超过5m/s,但不应大于10m/s(9.2.1)。
回复
liwangy
2014年10月21日 11:41:57
14楼
综合大家讨论的,建筑设计防火规范2006的8.1.3
自动喷水灭火系统设计规范9.2.1