建筑物的地上部分为一4星级的酒店,地下一层设置锅炉房,其中包括2台锅炉,一台为2吨的蒸汽锅炉,另一台为1.5吨的热水锅炉,象这种情况,锅炉房内是否需要加设声光电报警系统?
建筑物的地上部分为一4星级的酒店,地下一层设置锅炉房,其中包括2台锅炉,一台为2吨的蒸汽锅炉,另一台为1.5吨的热水锅炉,象这种情况,锅炉房内是否需要加设声光电报警系统?
2楼
为增加安全性,应该加报警-切断系统,但是,探头不能选择声光的,只能是中控室里的控制柜能够声光报警,因为防爆环境不能使用声光报警器这种报警器无法隔爆
回复
3楼
谢谢你,你说的非常有道理,看得出你是个很负责任的人.
回复
4楼
不客气,应为相同问题前段时间,通气时碰巧有甲方问过,所以特意咨询过
回复
5楼
一方面是指锅炉房设备的电气连锁,另一方面是指与进锅炉房的燃气主管切断阀的连锁,一旦报警后,主管切断阀动作,阻断向锅炉房供气。