某小区有3座高层,高度均为40米,室外设泵房,给水泵应设几台?水泵是变频调速泵,扬程喝流量怎么确定?是按单体确定?还是按总的3座确定?期待答案中。。。。。。:)

某小区有3座高层,高度均为40米,室外设泵房,给水泵应设几台?
水泵是变频调速泵,扬程喝流量怎么确定?是按单体确定?还是按总的3座确定?

期待答案中。。。。。。:)
免费打赏
柳辛
2008年07月17日 23:07:27
2楼
一般来说,扬程按单体最高的算,流量不是按最高日用水量就是按最大时用水量选,关键看你选的变频泵,
回复
老谭
2008年08月02日 16:04:29
3楼
变频泵选流量应该按3栋建筑物给水当量计算设计秒流量.计算可参照< <建筑给排水设计规范> >