求教开利30HXC200故障代码105
hui866148
Lv.2
2008年07月15日 09:19:40
来自于
暖通制冷设备选型
+
关注
取消关注
只看楼主
那位大哥知道开利30HXC200老是显示故障代码105是怎么回事吗?应该怎么解决? 在这里谢谢各位大哥了!!
那位大哥知道开利30HXC200老是显示故障代码105是怎么回事吗?应该怎么解决?
在这里谢谢各位大哥了!!
免费打赏
3144151
2008年07月20日 03:20:08
2楼
故障代码为第一台压缩机电机堵转,可以手动恢复,问题原因为负载过高,
回复