XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~

XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。
1.建筑二层能不能放干式变压器
2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。
希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
089071b3de4fe3b3d459.rar
159 KB
立即下载
免费打赏
hhsscc
2008年07月16日 15:02:43
2楼
最好高压柜放在一层,干式变压器和低压配电柜放在二层.
回复
bobby_23198159
2008年07月16日 15:12:25
3楼
干式变压器放在二层。低压出线怎么办。可以开电缆沟吗。地面可不可以承重
回复
cyb7311
2008年07月16日 15:19:11
4楼
赞同二楼的方案
回复
cyb7311
2008年07月16日 15:20:54
5楼
二层电缆用上出线方式,走电缆桥架
回复
killer--king
2008年07月16日 16:24:52
6楼
不知道你的负荷情况是怎么样的呢?感觉上来说用干式变应该不会很大吧,用成套那种~:time:
回复
hou48411
2008年07月16日 23:00:04
7楼
:call: :call: :call:
回复
zhzhfs
2008年07月17日 08:51:14
8楼
最好把变压器安装在首层,高压柜最好也放在首层,若地方不够可放二层,低压柜放二层。
变压器最好不要放二层,第一、二楼楼板承重是否满足,第二必须变压器上二楼的运输通道是否满足,第三必须考虑日后更换变压器的可能。所以变压器尽量不放二层,在万不得以的情况下才安装在二楼。
回复
zcliang_007
2008年07月17日 12:32:30
9楼
其实放在哪一层都不是问题,只是要考虑楼层荷载、造价等问题。
回复
fittermouse
2008年07月17日 13:24:00
10楼
变压器及高压柜放在首层,低压柜放在二层

至于出线可以考虑低压柜上出线,通过电缆槽敷设至一层

进电缆沟敷设出户

当变电所为两层布置时,规范规定变压器应设置在首层
回复
single198357
2008年07月17日 13:35:25
11楼
电缆夹层没有考虑进去吗?