XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。
1.建筑二层能不能放干式变压器
2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。
希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
12楼
我手上刚好有一个配电室,是这样做的:变压器与高压柜放在一层,低压柜放在二层,低压柜电缆桥架上出线,再下至一层。
回复
13楼
:12#,能否提供下资料,借鉴下啊。我的QQ;249783741
回复
14楼
可根据变压器容量大小及低压配电柜的多少来确定配电室,如一层能满足低压配电柜及变压器安装最好把低压柜及变压器安装在一楼,这样就不要考虑二楼的承重负荷了,又可以减少变压器至低压配电柜间的母线连接造价,方便了低压出线电缆安装。
回复