请教关于消防泵与消防稳压泵的扬程有何区别?
abocd
abocd Lv.3
2008年07月16日 21:21:45
只看楼主

请教关于消防泵与消防稳压泵选泵时,在扬程方面有什么区别呢??期盼大侠解疑

请教
关于消防泵与消防稳压泵选泵时,在扬程方面有什么区别呢??

期盼大侠解疑
免费打赏
poedan
2008年07月19日 22:36:13
2楼
消防泵和稳压泵的扬程是根据建筑最不利点的剩余水压来考虑的,
当稳压泵从消防水箱吸水时:
1.两者的静扬程的参考面不同,一个是消防水池,一个是消防水箱;
2.管网的水头损失也不相同;
3.稳压泵的扬程还要考虑气压罐的因素。
当稳压泵从消防水池吸水时:(需征求当地消防部门意见)
1.管网的水头损失也不相同;
2.稳压泵的扬程还要考虑气压罐的因素。
回复
feixuanye
2010年04月08日 15:11:42
3楼



学习了
回复
xiachenkai
2010年05月05日 17:18:24
4楼
2楼正解