请教关于消防泵与消防稳压泵选泵时,在扬程方面有什么区别呢??期盼大侠解疑

请教
关于消防泵与消防稳压泵选泵时,在扬程方面有什么区别呢??

期盼大侠解疑
免费打赏
1213
2008年07月19日 18:45:47
2楼
抛砖引玉,不知道对不对?P1最低工作压力P2消防泵启泵压力Ps1稳压泵启泵压力Ps2稳压泵停泵压力,消防泵一般按P1的1.1倍(安全系数),稳压泵按Ps1和Ps2平均值的1.2倍,好像那个气压给水设计规范上是这么讲的
回复
feixuanye
2010年04月08日 15:12:36
3楼



我是新人,学习了
回复
lcz97144
2010年04月08日 16:59:56
4楼
消防水泵扬程:水泵出口到消防水相见最不利点消火栓出口的高差+管道延程、局部阻力+最不利点消火栓出口所需出水压力水头。
稳压泵扬程:
回复
hmong
2010年04月08日 19:00:13
5楼
如果稳压泵和消防泵设在同一房间,稳压泵扬程比消防主泵高0.07Mpa即可
回复
xiachenkai
2010年05月05日 17:16:49
6楼
如果稳压泵设置在屋顶,那它的扬程就没那么大了。要分情况的
回复
phoenixlk
2010年05月05日 17:22:57
7楼
说的对,我们这里一般都放在屋顶,稳压泵的扬程都小,达到最不利要求就行了
回复
haek1a
2010年05月06日 09:55:57
8楼
消防泵的扬程保证最不利点的消火栓水头工作需要 所以应该是最不利点消火栓(一般是最高处)与消防泵出水管高差+水头损失+消火栓水头出口压力
稳压泵主要是保证高位水箱出水压力 一般水箱设在屋顶 由于高差原因 最上面几层仅靠重力是不能满足消火栓系统压力要求的 所以须在水箱间设置稳压泵 所以它的扬程只要能满足顶层消火栓的工作压力就行(管道很短的话水头损失可忽略)