下面是我在做无梁空心楼盖遇到的问题,希望能得到大大们的精彩评论。轴网布局:X向跨度为7200,Y向跨度为8000。使用等带框架法建模,用SATWE有限元分析。对板的分析建模步骤如下:板厚为270,拟采用箱型内膜。等带框架梁h=270,宽度按空心楼盖刚度与实心楼盖的的刚度比较取了一定的折减,板恒荷0.24*25+1.5,活载取的4.5,等带框架梁输入负荷载减去重复混凝土重量。分了三个模型对等带框架梁进行分析,分别为X向Y向和双向板进行结构计算。
轴网布局:X向跨度为7200,Y向跨度为8000。使用等带框架法建模,用SATWE有限元分析。
对板的分析建模步骤如下:
板厚为270,拟采用箱型内膜。等带框架梁h=270,宽度按空心楼盖刚度与实心楼盖的的刚度比较取了一定的折减,板恒荷0.24*25+1.5,活载取的4.5,等带框架梁输入负荷载减去重复混凝土重量。
分了三个模型对等带框架梁进行分析,分别为X向Y向和双向板进行结构计算。
双向板分析结果中梁负弯矩比单向板减少,正弯矩增大较多。
总弯矩按两个单向配筋的情况下,会比双向板增加10%。也咨询了行业内的一些设计人员,对这两种算法说法不一。在咱论坛也看到有人说新规程提供了双向板的方法,但是没翻到规程上这点内容,使用的是CECS 175:2004,希望有丰富经验的大大们提供下理论解释,另外感觉下我算出来的弯矩合理不。
附分析结果如下图: