380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。
380V系统,变压器中性点直接接地,现场设备外壳在直接接N的同时,外壳还与装置接地网(接地桩)相接,这就搞糊涂了,知道是TN系统,但是不知道是TN-S、TN-C还是TN-S-C系统,或者干脆叫TNT系统。。。
2楼
按楼主的说法,貌似是TT系统?参见民规569页。
回复
3楼
因为现场设备是三相对称负载,不需要工作N线,所有引至现场的N线直接接在外壳上。TT系统是现场设备外壳直接接地而没有接N,所有不是TT系统。
回复
4楼
接线方式是三项四线制还是三项三线制
回复
5楼
应该是TN-C系统! 绝对不是TT!
回复
6楼
应该是TN-C-S系统,属于设备重复接地
回复
7楼
TN-C-S系统 设备等电位连接
回复
8楼
应该是TN-C系统! 绝对不是TT!
现在这种方式地面用的比较多一点
回复
9楼
有两点比较明确,一是TN系统,二是重复接地。
回复
10楼
同意!~~~~~~~~~
回复
11楼
补充一下,配电室地母排和零母排是分开的,貌似TN-S,但是到现场的照明和检修电源都是三相四线,又似乎是TN-C,一头雾水。。。
回复